Elektrische installatie

Voor de aansluiting van de technische installatie van het zwembad wil ik de zekeringkast van ons huis uit uitbreiden en een extra zekeringkast in de technische ruimte voorzien. De zekeringkast in ons huis is 1 fase en 40A. Ik zit een beetje te twijfelen over wat kan en mag.

De technische ruimte ligt een 25 meter van het huis. Er ligt al een kabel: 2x 6mm2 + afscherming (lengte 45 meter) tussen de zekeringkast van het huis en de technische ruimte.
Op de zekeringkast in de technische ruimte wordt een warmtepomp (12 Amp.), pomp, zout elektrolyse, PH-ez, de onderwaterverlichting en een rolluik aangesloten.

Alles in de technische ruimte wil ik achter een differentieel van 30mA plaatsen.
Volgens de leverancier van de warmtepomp moet de warmtepomp achter zekering-automaat met D-karakteristiek (D-curve) worden geplaatst.

Na navraag wordt me door een elektrieker aangeraden:
– in de zekeringkast van het huis een 30mA differentiaal te plaatsen met daar achter een zekering-automaat van 40 Amp. met C-karakteristiek (C-curve)en van daaruit via de 2x 6mm2 +as naar de zekeringkast in de technische ruimte.

– in de zekeringkast van de technische ruimte zou dan een zekering-automaat van 20 Amp. met D-karakteristiek (D-curve) voor de warmtepomp en een zekering-automaat van 20 Amp. met C-karakteristiek (C-curve) voor de overige apparatuur komen.

Volgens hem zou de 40A – C curve automaat in zekeringkast van het huis niet afslaan door de warmtepomp daar deze groot genoeg is (40 Amp.).

Zelf zit ik te twijfelen of dit wel kan werken.
Heeft er iemand ervaring en kennis over wat kan en mag ?

funny-pool bvba Wed, 01/20/2021 - 12:39

normaal moet dit kunnen , alleen hangt er van af welke toestellen er nog zullen draaien als de warmtepomp ook draait , als je 40 Amp binnenkrijgt en je gebruikt op dat moment 40,50Amp dan gaan de lichten uit .
je moet even berekenen wat je gaat verbruiken op dat moment , de pomp warmtepomp , zoutelektrolyse , de rolluik is te verwaarlozen , tenzij je heel de dag de rolluik open en toe doet en dan nog , dit gaat over een 12 of 24 volt transfo , die transfo heeft ook een zekering van ??? Amp .
maar als je nog staat te koken ( elektrisch dan ) en de vaatwasser en de droogkast staat nog aan of een oven , tja dan is het af te wachten .

als die zekering van 20 Amp eruitvliegt kan je nog altijd een 25 c steken omdat je een 6 mm2 kabel hebt zitten , die kun je zwaarder belasten , met de afstand rekening houdend , maar volgens mij gaat het wel werken , het zal eerder de hoofdzekering zijn die eruit vliegt als je te zwaar gaat belasten .
laat alles een keer draaien en voel of de zekering warm wordt , is dit niet het geval , zal het blijven draaien .
succes

Mauske Wed, 01/20/2021 - 12:39

@funny-pool
Ik maakte me eigenlijk minder zorgen over de stroom maar meer over de karakteristiek. Immers de warmtepomp zit achter een zekering met D-karakterstiek welke in zekeringkast v/d technische ruimt zit.

Echter die zit op zijn beurt weer achter een 40A zerkering met C karakterstiek welke in zekeringkast van ons huis zit. Het is eigenlijk die waarover ik me zorgen maak.