Voor de aansluiting van de technische installatie van het zwembad wil ik de zekeringkast van ons huis uit uitbreiden en een extra zekeringkast in de technische ruimte voorzien. De zekeringkast in ons huis is 1 fase en 40A. Ik zit een beetje te twijfelen over wat kan en mag.
De technische ruimte ligt een 25 meter van het huis. Er ligt al een kabel: 2x 6mm2 + afscherming (lengte 45 meter) tussen de zekeringkast van het huis en de technische ruimte.
Op de zekeringkast in de technische ruimte wordt een warmtepomp (12 Amp.), pomp, zout elektrolyse, PH-ez, de onderwaterverlichting en een rolluik aangesloten.
Alles in de technische ruimte wil ik achter een differentieel van 30mA plaatsen.
Volgens de leverancier van de warmtepomp moet de warmtepomp achter zekering-automaat met D-karakteristiek (D-curve) worden geplaatst.
Na navraag wordt me door een elektrieker aangeraden:
– in de zekeringkast van het huis een 30mA differentiaal te plaatsen met daar achter een zekering-automaat van 40 Amp. met C-karakteristiek (C-curve)en van daaruit via de 2x 6mm2 +as naar de zekeringkast in de technische ruimte.
– in de zekeringkast van de technische ruimte zou dan een zekering-automaat van 20 Amp. met D-karakteristiek (D-curve) voor de warmtepomp en een zekering-automaat van 20 Amp. met C-karakteristiek (C-curve) voor de overige apparatuur komen.
Volgens hem zou de 40A – C curve automaat in zekeringkast van het huis niet afslaan door de warmtepomp daar deze groot genoeg is (40 Amp.).
Zelf zit ik te twijfelen of dit wel kan werken.
Heeft er iemand ervaring en kennis over wat kan en mag ?