Vandaag de warmtepomp voor de eerste keer ingeschakeld.
Volgens de info die ik overal lees zou de druk van 1,5 ideaal zijn.
Momenteel krijg ik echter een druk van 2,2. De middelste kraan van de bypass staat helemaal dicht, de andere kranen helemaal open.
De warmtepomp is van het type harmo pac 10 kw. Alle leidingen bestaan uit 50 mm harde pvc buis.
De filterpomp heeft een debiet van 144 l/m.
Kan het kwaad voor de warmtepomp dat de druk iets hoger is. Hoe zou ik dit drukprobleem kunnen oplossen
- Log in to post comments
en je hebt uiteraard de bypass kraan ook al eens open gezet of een stukje. Wat deed de druk toen?
De middelste kraan is je bypass en daarmee regel je juist de druk/flow.
Volgens mij is de pomp het meest effectief als deze een druk van rond de 2 heeft.
Als je de druk nasr beneden wil hebben moet je de middelste klep van de bypass wat openzetten.
Onze warmtepomp heeft in rust ongeveer 1,3 en tijdens het verwarmen 2 tot 2,2. Niks mis met je pomp zou ik zeggen.
Als ik kraan 1 open zet verhoogd de druk.
Je moet een beetje “spelen” met de kranen. Kraan 1,2 en 3 helemaal open en dan kraan 3 steeds een stukje sliiten. Maar waarom wil de de druk verlagem?
Een druk van 2 ( 1,8 tot 2,2) is prima.
Dat is vreemd, als deze helemaal dicht staat en je zet deze open zou de druk in je warmtepomp moeten zakken. De pomp is volgens bovenstaande schema aangesloten, dezelfde nummering van de kranen?
en opgelost?
Neen, de druk blijft rond de 2 – 2,2. Wijzer staat wel nog in het groen, dus ik veronderstel dat het ok is.
Ik veronderstel dat de meter de druk van het gas weer geeft, en niet de druk van het water. Of heb ik het mis.