Bevroren warmtepomp

Vandaag thuis gekomen na mijn werk en mijn warmtepomp stond volledig bevroren,vorige week ook een paar keer gehad maar ik dacht dat dit aan het koude weer lag
Dit weekend ook een paar keer een foutmelding gekregen (overhitting koelgas)
Zouden deze twee dingen met elkaar te maken hebben en wat zou de reden kunnen zijn hiervan,het is een harmo pac 10 kw

Stef Thu, 06/04/2020 - 12:02

Ik heb juist hetzelfde voor met mijn Hydra Pro plus.
Kijk eens of de ventilor draait.
Dat is namelijk het probleem bij mij. Met als gevolg dat alles bevriest.
De veiligheid springt uiteindelijk op en krijg als melding HP (High Pressure).

Wat ik ervan kan maken (in mijn geval), is dat ofwel de ventilatormotor stuk is ofwel de condensator van de ventilator.
Morgen komt er een technieker langs.

pattyntjen Thu, 06/04/2020 - 12:02

Ja de ventilator draait

StefanV Thu, 06/04/2020 - 12:02

Technicus is geweest en het bleek de control unit te zijn.
Deze heeft die overbrugt om de ventilator samen te laten starten met de compressor in plaats van via de sturing.
Was een goedkopere en vooral een snellere oplossing dan een nieuwe sturing the bestellen en plaatsen.

Als ik jou was zou ik toch ook een technicus laten komen hoor.
Zelf zoeken waar het probleem juist is, is zeer lastig en zelfs onbegonnen werk als leek.

pattyntjen Thu, 06/04/2020 - 12:02

Heb contact opgenomen met de firma waar ik de pomp gekocht heb en mocht ze binnen steken bij een technieker in de buurt dus er zal wel degelijk een probleem mee zijn,als ik ze terug heb post ik nog wat het probleem was