Bypass vragen

Hallo Allemaal,

Sinds kort ook een warmtepomp aangeschaft. ECO 8, in combinatie met Intex zandfilter 10m3/u.

De bypass is aangesloten zoals op volgende afbeelding:

– Bij het opstarten zet ik alle kranen open. Gevolg: warmtepomp start niet op. Ik vermoed onvoldoende doorstroming bij de warmtepomp.
– half sluiten kraan 1: warmptepomp start. Druk verhoogt tot 2,2bar
– volledig sluiten kraan 1: druk zakt tot 2 bar
– wanneer temp van het water stijgt, stijgt ook de druk Probleem: ik kan de druk niet meer laten zakken, want kraan 1 is reeds volledig gesloten…
– wanneer ik kraan 3 langzaam sluit stijgt de druk in de WP
– met kraan 2/3 open: wanneer ik kraan 1 open zet stijgt de druk in de WP en WP slaat uiteindelijk uit (geen doorstroming?)

Vragen:
1) hoe kan ik de druk in de WP laten zakken?
2) is het normaal dat wanneer alle kranen open staan de warmptepomp niet start
3) is de aansluiten van de toevoer wel goed (horizontaal = doorstroming).
Dit is een ander schema:

Daar is de horizontale stroom richting de WP (ipv richting het zwembad in mijn opstelling).
Wat is de beste opstelling?

Al veel gelezen hier op het forum en al veel geholpen geweest door de diverse raadgevingen, maar deze blijft me parten spelen.

gr,
Kristof

gvg Mon, 01/25/2021 - 08:26

Zelf speel ik enkel met kraan 1. Kraan 2 en 3 laat ik volledig open. (ik weet dat dit niet helemaal volgens de regels is). Als ook kraan 1 volledig open is, dan lijkt het me normaal dat er te weinig druk in de WP is. Maar wat ik niet begruip is dat als je eenmaaal een evenwicht gevonden hebt, dit terug verandert als de temperatuur stijgt. Je hebt het toch overde druk in de WP, en niet in de filter (dan is trouwens 2 bar veel te hoog)?

kmeirlaen Mon, 01/25/2021 - 08:26

Bedankt voor het antwoord!

Druk in de filter is 0,5 bar.

In de handleiding van de WP staan de volgende waardes:

temp: 10-15 – druk: 1.3-1.8
temp: 15-20 – druk: 1.5-1.9
temp: 20-25 – druk: 1.6-2.3
temp: 25-30 – druk: 2.2-2.8

Denk dat het dus normaal is dat de waardes stijgen, aangezien ook de ideale drukwaardes stijgen.
Maar ik zit bij deze waardes altijd net aan de bovengrens, en zou deze dus graag laten zakken. maar dat lukt dus niet…

Sylvester Mon, 01/25/2021 - 08:26

Alleen kraan 1 gebruiken. Als je aan de bovenwaardes zit moet je die kraan iets meer dicht draaien

kmeirlaen Mon, 01/25/2021 - 08:26

Dank sylvester.

Dat is net het probleem: als ik kraan 1 open draai, dan STIJGT de druk?

gr,

gvg Mon, 01/25/2021 - 08:26

tja, dat kan dus niet he..

eerts onderzoeken waarom de druk stijgt. Is dat echt 1 op 1 gekoppeld aan het openen van kraan 1? Dat is vrijwel onmogelijk. Is het niet dat bv na verloop van tijd de druk stijgt (verstropping in WP?) of na verhogen van temperatuur… Of misschien doet uw warmtepomp wel iets “slims” waar we niets van afweten.