warmtewisselaar inbouwen

Hallo,
als zelfbouwer van mijn zwembadinstallatie had ik volgende vraag.
Ik wil een warmtewisselaar in het circuit zetten.
Maar ik vraag me af:
-mag een warmtewisselaar ook boven het waterniveau staan van het zwembad? Bestaat er dan niet de kans dat hij zou leeglopen en er dan geen warmteafgifte meer is naar het zwembadwater toe…
-Hoe zit het met de sturing? De thermostaat meet de watertemperatuur en de gasketel maakt eventueel warmwater in het 1ste circuit.Maar dit mag veronderstel ik alleen als de filterpomp draait en het water in het 2de circuit niet stil staat…
Anderzijds zal ik ook willen filteren zonder dat er warmtevraag is…
Hoe kan je dit allemaal regelen?
Alvast bedankt
bladspiegel

Gino Bouwman Mon, 01/11/2021 - 16:18

Beste,

Een zwembad verwarmen kan op een aantal manieren. Veelal word er gekozen voor een warmtepomp https://www.zwemonline.nl/zwembaden/verwarming/warmtepomp/

Elke wisselaar heeft een aansturing nodig in combinatie met een flowbeveiliging. Dit kan dmv een losse thermostaat met flowmeter welke de warmtevraag onderbreekt als er geen doorstroming is. Ook kan dit geregeld worden dmv een poolcontrol.

Filteren zonder warmtevraag is hiermee dan ook gewoon mogelijk.

De warmtewisselaar kan zonder problemen boven waterniveau van het zwembad gemonteerd worden. Wel is het beter om deze in een bypass te plaatsen en dan zo dat er water in blijft staan als de pomp uit is, zodat er geen gasvorming kan ontstaan.

Hopelijk heb je wat aan mijn antwoorden.

 

koffie Mon, 01/11/2021 - 16:18

Ik weet niet of je al een warmtewisselaar hebt, maar eventueel heb ik een warmtewiseelaar te koop. De binnenkant is van titanium dus ook geschikt voor zoutelectroluse.
De wisselaar heeft ruimte voor plaatsen van 2 temperatuursensoren.

denenhof Mon, 01/11/2021 - 16:18

Gino bedankt voor de info.

denenhof Mon, 01/11/2021 - 16:18

Dag Gino
even terugkomend op je antwoord.

Wel is het beter om deze in een bypass te plaatsen en dan zo dat er water in blijft staan als de pomp uit is, zodat er geen gasvorming kan ontstaan.

Kan je dit wat toelichten dwz hoe je de bypass maakt zodat er water in blijft staan…

koffie Mon, 01/11/2021 - 16:18

Volgens mij blijft er altijd wel water in een circuit zonder bypass, en als het leegloopt wegens onderhoud of reinigen is je CV circuit toch wel al volledig uit en afgekoeld.
Ik heb er iig nog nooit van gehoord, bij mijn ouders hebben we al jaren een warmtewisselaar gewoon op de retour zonder bypass oid.

Heb je trouwens even een mail gestuurd 😉

bmweetje3 Mon, 01/11/2021 - 16:18

ik heb zelf ook net een warmtewisselaar ingebouwd bij de aanleg van een nieuw zwembad, deze wordt gewoon in de retourleiding ingebouwd. er is geen bypass nodig zou ook niet weten waarom eigenlijk. Het is gewoon een stuk buis waar inwendig een unit in zit waar open buisjes inzitten waar je zwembadwater doorstroomt. Het inwendig unit wordt opgewarmt door je cv en dan krijg je warmte overdracht mits je aanvoer cv water warm genoeg is. Wel is het belangrijk dat je de warmtewisselaar juist om monteerd. De wisselaar moet tegenstroom gemonteerd worden, dit wil zeggen dat je zwembadwater van links naar rechts stroomt en je cv water van rechts naar links stroomt. Uiteraard mag er geen aanvoer warm water zijn als je pomp uitstaat!
Dit kun je met flowdetectie laten schakelen of met een automatische regeling.
Je warmtewisselaar en de rest van je installatie loopt niet leeg tenzij je een lek hebt ergens.

Gino Bouwman Mon, 01/11/2021 - 16:18

Beste Denenhof,

Een warmtewisselaar heeft een bepaalde doorlaatcapaciteit. Deze doorlaat capaciteit zal afgestemd moeten worden op de pomp.
Het is heel makkelijk om te zeggen dat er geen bypass nodig is. Dit zal ook niet altijd het geval zijn, maar ook als deze in de retourleiding word gemonteerd is er aandacht nodig hoe deze te monteren.
Een doe het zelver zal inderdaad niet snel een bypass, maken omdat hij simpelweg niet de juiste kennis heeft, maar de expert wel.

Alleen met een Bypass kan een warmtewisselaar juist worden ingesteld.

In een persoonlijk bericht vertel ik je hier graag meer over.

Mvg Gino Bouwmanl

Sylvester Mon, 01/11/2021 - 16:18

Dit zou ik eens willen weten, of dat werkelijk zo is. Daar kunnen we eens een boompje over opzetten.
Heeft een warmtewisselaar een doorlaatcapaciteit/curve?

Dit is het verhaal van de zonnepanelen, hoe snel moet water door zonnepanelen heen.
Men heeft altijd gesuggereerd dat het niet uitmaakt.
Jaag je het water er met dubbel zo hoge snelheid doorheen, dan kan je het water 2 x aanbieden in de warmte-eenheid, dus het resultaat is eigenlijk hetzelfde.

Sommigen zeggen : hoe langzamer hoe beter, maar dat klopt ook niet.

Ik zou eens willen weten of er een curve voor warmte-eenheden bestaat : snelheid/debiet in functie van warmte overdracht.

Zijn hier technische documenten van?

Gino Bouwman Mon, 01/11/2021 - 16:18

Hoi Sylvester,

Deze zijn er inderdaad en ook allemaal opvraagbaar bij de diverse leveranciers van warmtewisselaars.

Mvg Gino Bouwman

koffie Mon, 01/11/2021 - 16:18

Maar over wat voor bypass hebben we het nu dan? Gewoon een bypass om het te verwarmen water van/naar je warmtewisselaar te reguleren? Dat is toch algemene kennis hier? Vind de opmerking “Een doe het zelver zal inderdaad niet snel een bypass, maken omdat hij simpelweg niet de juiste kennis heeft, maar de expert wel.” dan nogal raar namelijk.

Het forum ondergaat momenteel een onderhoud. Stay tuned!