Laag temperatuurverschil warmtepomp

Afgelopen weekend was ik bij een kennis en hebben we even met zijn installatie zitten spelen om te kijken of we een optimale warmteafgifte konden bereiken.
Ik was vooral verbaasd dat de opwarming tussen aanvoer en retour zo laag was en ook dat spelen met de bypass nagenoeg geen effect gaf.

Met de bypass volledig open (aanvoer en retour richting WP volledig open, kraan ertussen volledig dicht) haalde we een opwarming 0,7 graad. Spelen met knijpen van de kranen leverde nagenoeg geen verschil op. De warmtepomp heeft geen drukmeter.

Warmtepomp : Garden PAC GHD-150-0003 (10kW bij 26 graden, 6.5kW bij 15 graden, 1400w input power, 4-6m3 per uur)
Filterpomp : Poolstyle SD050 (600w, max 8m3 per uur)
Zwembad : 7x3x1.5 = ca. 30 kuub water)

Is deze ‘lage’ opwarming inherent aan het vermogen van de WP ? Valt hier nog iets een te tweaken om er meer uit te persen?

AngelTrader Mon, 01/25/2021 - 08:26

Dit is normaal en optimaal. Je Delta moet zo laag mogelijk zijn (verschil tussen in en uit) met een zo hoog mogelijk debiet.

Eenvoudig gezegd : liever 10.000 liter per uur 1 graad verwarmen dan 100 Liter per uur 20 graden verwarmen. Op deze manier word je zwembad het snelst warm.

Dus 0.7 tot 1 graad verschil is perfect normaal (volgens mijn bescheiden mening)

Het forum ondergaat momenteel een onderhoud. Stay tuned!